Undying писал(а):
Напряжение на контактах измерял, есть, т.е до спиралей ток доходит. Вопрос, что может быть?
Обрыва нитей визуально нет, есть повреждение изоляции спиралей. Может быть утечка через влагу?
Ток течет там, где есть замкнутая цепь, т.е. где есть нагрузка. Если нагрузки нет - ток не течет, и потому спираль не греет. Ещё раз, что бы окончательно закрепить - напряжение первично, ток - вторично.
Если у тебя напряжение присутствует на клеммах обогревателя, а он не греет, значит он в обрыве. Факт обрыва нитей обогревателя можно установить с помощью омметра, т.е. берешь тестер, ставишь его на измерение сопротивления (200 Ом), не включая обогрев, прозваниваешь нити обогревателя. Если тестер показывает бесконечность, то спираль в обрыве.( потому он и не греет

)